Недавно приобрели винтовой компрессор zr 315 vsd. На дисплее Elektronikon,а можно выбирать режимы управления. С сетевым и местным все понятно, разобрались. Кто-нибудь может подсказать, что такое дистанционный режим управления?

kos
Постоялец
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 15:29

Re: режимы управления на компрессоре

Сообщение kos » 07 июл 2017, 16:43

Электроникон в этом может включает и выключает компрессор по внешним сигналам (например от удаленного выключателя)

gambarlc
Любопытный
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 16:41

Re: режимы управления на компрессоре

Сообщение gambarlc » 07 июл 2017, 16:43

спасибо за ответ.Но хотелось бы поподробней. Что такое удаленный выключатель? и как он управляется? по радиосигналу? И чем тогда сетевое отличается от дистанционного?Извините за дотошность, но надо писать инструкцию для машинистов,а спецы из АС отвечают также туманно, и в сети не могу найти ничего об этом

Лёха
Постоялец
Сообщений: 24
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 18:57

Re: режимы управления на компрессоре

Сообщение Лёха » 07 июл 2017, 16:44

Удалённый датчик давления. К примеру, на ресивере, или за ним, в пневмомагистрали. Т.е для поддержания и контроля давления в определённой точке.
Есть ещё дистанционные пульты оператора. Что имели в виду атласы, затрудняюсь сказать.

gambarlc
Любопытный
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 16:41

Re: режимы управления на компрессоре

Сообщение gambarlc » 07 июл 2017, 16:44

Спасибо Алексей, более-менее прояснилось

kos
Постоялец
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 15:29

Re: режимы управления на компрессоре

Сообщение kos » 07 июл 2017, 16:46

на самом деле предусмотрено только включение и выключение компрессора, а также ручное управление загрузкой-разгрузкой. и то и другое осуществляется сухими контактами. см схему компрессора разъем разъем 2Х9 "электроникона" выводы 4,5,6. только вот машинистам это не надо категорически. все проблемы с оборудованием начинаются когда они лезут в раздел меню "изменить параметры"

gambarlc
Любопытный
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 16:41

Re: режимы управления на компрессоре

Сообщение gambarlc » 07 июл 2017, 16:47

kos писал(а):на самом деле предусмотрено только включение и выключение компрессора, а также ручное управление загрузкой-разгрузкой. и то и другое осуществляется сухими контактами. см схему компрессора разъем разъем 2Х9 "электроникона" выводы 4,5,6. только вот машинистам это не надо категорически. все проблемы с оборудованием начинаются когда они лезут в раздел меню "изменить параметры"
Ну ручной загрузки-разгрузки у нас нет, т.к. компрессор с частотником, по сети можем изменять задание по давлению, изменять параметры машинисты не будут, конечно, их задача только, повторюсь,изменять задание по давлению.Просто хотелось узнать как применяется дистанционный режим и чем "грозит" его случайное включение.

gambarlc
Любопытный
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 16:41

Re: режимы управления на компрессоре

Сообщение gambarlc » 07 июл 2017, 16:48

gambarlc писал(а):
kos писал(а):Просто хотелось узнать как применяется дистанционный режим и чем "грозит" его случайное включение.
При случайном переводе компрессора в дистанционный режим управления он просто остановится.

gambarlc
Любопытный
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 16:41

Re: режимы управления на компрессоре

Сообщение gambarlc » 07 июл 2017, 17:02

gambarlc писал(а):При случайном переводе компрессора в дистанционный режим управления он просто остановится.
Это точно? Просто не хочется экспериментов экстремальных, а опыта работы с такими компрессорами у нас ноль.

NSS
Постоялец
Сообщений: 72
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 17:23

Re: режимы управления на компрессоре

Сообщение NSS » 07 июл 2017, 17:04

По поводу частотников:
1- боятся низких и высоких температур!
2- боятся сильной запыленности
3- На большинстве частотников наблюдается повышенный унос масла