расход электроэнергии на компрессорах GA

Александр
Постоялец
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 23:18

расход электроэнергии на компрессорах GA

Сообщение Александр » 13 июл 2017, 22:40

В других ветках форума уже писали о не учитывании, при подключении компрессора дополнительного расхода электроэнергии, помимо номинальной мощности главного двигателя, есть ли более точные данные?

dr_master
Постоялец
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 19:17

Re: расход электроэнергии на компрессорах GA

Сообщение dr_master » 13 июл 2017, 22:41

Основой совет при рассчетах подводимой к компрессору эл.энергии учитывать, что номинальная мощность двигателя, указываемая многими производителями в рекламных материалах, как правило отличается от реально потребляемой, причем в разных режимах работы (давление, скорость вращения, защита/изоляция и тд ...) это значение разное.
Например если применяется двигатель номиналом 75кВт, с защитой / изоляцией IP55 имеет запас по мощности 15%, это означает, что реально потребляемая мощность составляет 86.25кВт (75кВт + 15%) или 103,5кВт (90кВт + 15%). По серии GA:
- для двигателей серии GA30 - 90С этот запас мощности составляет 12%,
- для GA90 - GA160 имеют запас по мощности 9%.
- для GA200 - GA250 имеют запас по мощности 15%.
- на мелких машинах GA5-GA11C двигатель IP55 имеет запас по мощности 20%, т.е при указанной номинальной мощности 5.5кВт, реально потребляемая мощность составляет 6.6кВт.
В общем, запас по мощности двигателей серии GA колеблется от 10 до 17% в зависимости от модели. Результатом являются хорошие показатели производительности, в комплексе с дополнительными расходами на электроэнергию.

Александр
Постоялец
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 23:18

Re: расход электроэнергии на компрессорах GA

Сообщение Александр » 13 июл 2017, 22:41

Понятно, в общем получается к номиналу добавляем процентов 20, а то и больше

dr_master
Постоялец
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 19:17

Re: расход электроэнергии на компрессорах GA

Сообщение dr_master » 13 июл 2017, 22:41

Ну где то так... Также не забывай учитывать мощность электродвигателей вентиляторов охлаждения, к сожалению вентилятор охлаждения в этой серии работает непрерывно (даже в режиме холостого хода или низкой температуре окружающего воздуха) поэтому потребляемая мощность компрессором будет складываться из потребляемой мощности главного двигателя и мотора вентилятора.

Ответить на сообщение