Здравствуйте.
Проблема, после скачка напряжения не стартует частотник MicroMaster 440 ,с панели elektronikon 2.
В то же время с кнопки старт на частотнике всё ок (параметр выставлен P0700 = 2)
elektronikon 2 пишет через 10 сек после старта "ДВИГ.КОМПРЕС. Conv.FormatFail 65"
GA37VCO ошибка 65
-
- Любопытный
- Сообщений: 2
- Зарегистрирован: 05 июл 2017, 22:56
-
- Любопытный
- Сообщений: 2
- Зарегистрирован: 05 июл 2017, 22:56
Re: GA37VCO ошибка 65
методом НАУЧНОГО ТЫКА. Выяснились коды ошибок
Conv.FormatFail 15 -обрыв датчика температуры в двигателе
Conv.FormatFail 97 -сработало реле нагнетания осушителя
Давайте сами соберём по крупицам мануал по ошибкам?
Conv.FormatFail 15 -обрыв датчика температуры в двигателе
Conv.FormatFail 97 -сработало реле нагнетания осушителя
Давайте сами соберём по крупицам мануал по ошибкам?
Re: GA37VCO ошибка 65
Проверти напряжение сети - 400V обязательно, все частотники очень капризны к напряжению и перекосам по фазам в особенности и еще проверти остаточное давление в системе компрессора после разгрузки, если остается воздух в системе свыше 0, 4 бар. компрессор не запустится пока не будет 0 бар.
Просто GA37CSD - при скачке напряжения 450V - разорвало фильтра по вазам в частотники Simens, а при напряжении 372V отключались по ошибки низкое напряжение сети.
Всегда проверяйте напряжение сети и перекос по фазам.
Просто GA37CSD - при скачке напряжения 450V - разорвало фильтра по вазам в частотники Simens, а при напряжении 372V отключались по ошибки низкое напряжение сети.
Всегда проверяйте напряжение сети и перекос по фазам.