Связь компрессора с частотником

Сообщение ART » 05 июл 2017, 23:36

Компрессор GA18V8D с приводом G120.
Панель пишет нет связи с приводом, сам привод работает(если перевести его на локальное управление).
Вопросы:
1.Можно ли проверить исправность 485 интерфейса связи привода с панелью?
2.Можно ли настроить панель компрессора без её перепрошивки - запускать привод дискретным сигналом(пуск/стоп).

ART
Любопытный
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 23:35

Re: Связь компрессора с частотником

Сообщение ART » 05 июл 2017, 23:37

Ну, сам и отвечу =)
1.Исправность связи проверили, протокол USS. (Написал прогу на S7-200). Итог:панель в утиль.
2.Нет, нельзя. Только замена + прошивка панели. Ну либо переделать всё управление на S7-200.