Delcos 3100

fust
Любопытный
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 06 июл 2017, 21:04

Delcos 3100

Сообщение fust » 06 июл 2017, 21:04

не подскажет ли кто-нибудь, как сбросить maintenance elapsed на контроллере Delcos 3100 ?
т.е необходимо установить время обслуживания на 20 дней (480 час), на каком
параметре делать изменение ?

foma
Постоялец
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 19:54

Re: Delcos 3100

Сообщение foma » 06 июл 2017, 21:09

В заводских условиях установленные величины интервалов между сеансами техобслуживания находятся под защитой в разделе меню «MAINTENANCE SCHED.» (График обслуживания), и на табло высвечивается: - - - -. Вы можете самостоятельно установить индивидуальный график техобслуживания для воздушных фильтров, масляных фильтров, сепараторов тонкой очистки, замены консистентной смазки и замены масла; в этих случаях можно не пользоваться Руководством. Можно задавать интервалы длительностью от 0 до 9999 часов.

В тех случаях, когда для какого-либо компонента установки не требуется техобслуживание и наблюдение, устанавливается интервал > 9999 часов. На дисплее появляется: - - - -, что означает: "Этот интервал(ы) заблокирован(ы)".

Когда запрограммированный интервал подходит к концу, на текстовом табло появляется сообщение: "MAINTENANCE ELAPSED" ("Интервал истек"), и одновременно загорается диод f. Счетчик длительности интервалов между сеансами техобслуживания находится в меню [MAINTENANCE SCHED.]. Возможно отображение негативных, то есть превышенных интервалов. Если превышение интервала достигает -100 часов, то возможна активация / дезактивация автоотключения. Если один из интервалов достиг этого "порога автоотключения", автоотключения инициируется диодом h, сигнализирующим общий сбой и действующим совместно с диодом f. Сообщение [FAULT MAINTENANCE] присутствует как в памяти сбоев, так и на табло. После проведения техобслуживания назначьте новый интервал. а затем подтвердите сообщение о сбое ([FAULT MAINTENANCE] нажатием клавиши [O~].

Если код снят, любая величина, кроме "предельных величин", может быть изменена в любое время без запроса кода.
Найдите величину, которую следует изменить, с помощью клавиш <- и ->. Для изменения величины нажмите клавишу ENTER. Если код еще не снят, появится запрос кода. При активизации режима ввода величина будет мерцать.

foma
Постоялец
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 19:54

Re: Delcos 3100

Сообщение foma » 06 июл 2017, 21:10

Но если же код не снят, то в принципе его можно снять, нажав клавиши [C] или нажав клавишу ENTER и попытавшись изменить защищенные данные. В этом случае появится запрос кода.
"CODE:LOCK" (Код:заблокировано) (на 1 секунду) "CODE INPUT:0000"(Ввести код) (цифры мерцают)
Теперь следует ввести CODE: [если код заводской, то обычно есть бумажка с его 4-х значным номером на задней стенке блока управления].
Если код введен правильно, появляется следующее сообщение:
"CODE:UNLOCK"(Код:разблокировано) (на 1 секунду)
Если код введен неправильно, появляется следующее сообщение:
"CODE:LOCK" (Код:заблокировано) (на 1 секунду)
После этого программа автоматически возвращается в первоначальную фазу.

Balamut
Любопытный
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 06 июл 2017, 21:12

Re: Delcos 3100

Сообщение Balamut » 06 июл 2017, 21:12

Всем привет. Может быть есть у кого нибудь мануал по контроллеру Delcos3100. Передали компрессоры AirComp с таким контроллером, а на него ничего нет.

Balamut
Любопытный
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 06 июл 2017, 21:12

Re: Delcos 3100

Сообщение Balamut » 06 июл 2017, 21:12

Если есть какая информация, скиньте на электронку balamut21@mail.com

олег777613
Любопытный
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 06 июл 2017, 21:13

Re: Delcos 3100

Сообщение олег777613 » 06 июл 2017, 21:14

L80 выбивает ошибку вход 3 при котором работает вентилятор охлаждения.подскажите причину поломки

Cota
Наш человек
Сообщений: 107
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 19:02

Re: Delcos 3100

Сообщение Cota » 06 июл 2017, 21:15

fust писал(а):не подскажет ли кто-нибудь, как сбросить maintenance elapsed на контроллере Delcos 3100 ?
т.е необходимо установить время обслуживания на 20 дней (480 час), на каком
параметре делать изменение ?
А, что дай личку скину инфу? Vevseyev@mail.ru

bertoni
Любопытный
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 06 июл 2017, 21:18

Re: Delcos 3100

Сообщение bertoni » 06 июл 2017, 21:19

После скачка напряжения настройки контроллера Delcos 3100 сбросились на 0 т.е. все параметры давления температура =0.Нужен сервисный код для настройки параметров.Помогите пожалуйста скиньте информацию bertoni@inbox.ru
Последний раз редактировалось bertoni 06 июл 2017, 21:20, всего редактировалось 1 раз.

bertoni
Любопытный
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 06 июл 2017, 21:18

Re: Delcos 3100

Сообщение bertoni » 06 июл 2017, 21:20

В меню [FAULT MEMORY] последняя ошибка [POWER LOSS] , на панели мигает красный светодиод h и светится желтым светодиод g.Помогите сбросить ошибку.Все внешние цепи исправны , напряжение в норме. В меню [LIMIT VALUES] все уставки =0 и не меняются.почта bertoni@inbox.ru

shurikgemini
Любопытный
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 05 дек 2020, 12:58

Re: Delcos 3100

Сообщение shurikgemini » 05 дек 2020, 20:05

Добрый день господа, мне очень нужен мануал на Delcos-1000. в инструкции нет описания ошибок и не могу изменить рабочее давление. Желательно если есть распиновку блока управления. Буду очень благодарен shurikgemini@gmail.com