"переделка" ВК75Р-8Д в ВК75Р-8ДВС

Stargazer
Любопытный
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 10:28

"переделка" ВК75Р-8Д в ВК75Р-8ДВС

Сообщение Stargazer » 07 мар 2019, 11:02

Имеется подходящий инвертор ABB и есть желание вживить его в компрессорную установку... Может кто сталкивался что нужно поменять в уставках AirMaster S1 и какой уровень доступа для этого нужен. По схемам, на первый взгляд, всё идентично. Есть только 1 "косяк" - в звезда/треугольник двигатель вентилятора включается 2.Х02, 4.Х02 зажигает лампочку "ТО", а в схеме с преобразователем - 4.Х02 включает вентилятор.... явно в уставках надо менять что-то.

engineger
Постоялец
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 23:23

Re: "переделка" ВК75Р-8Д в ВК75Р-8ДВС

Сообщение engineger » 07 мар 2019, 19:52

Stargazer писал(а):
07 мар 2019, 11:02
Имеется подходящий инвертор ABB и есть желание вживить его в компрессорную установку... Может кто сталкивался что нужно поменять в уставках AirMaster S1 и какой уровень доступа для этого нужен.
лучшее - враг хорошего... впрочем это дело ваше
Stargazer писал(а):
07 мар 2019, 11:02
По схемам, на первый взгляд, всё идентично. Есть только 1 "косяк" - в звезда/треугольник двигатель вентилятора включается 2.Х02, 4.Х02 зажигает лампочку "ТО", а в схеме с преобразователем - 4.Х02 включает вентилятор.... явно в уставках надо менять что-то.
Схемы кардинально отличаются по подключению разъемов X03, X04 и собственно управляющим сигналом преобразователя на колодке X06
wiring_diagram_remeza_BK75P-ВС.jpg
wiring_diagram_remeza_BK75P-ВС.jpg (135.44 KiB) 147 просмотра
Прилагаю фото задней панели контроллера, где расположены разъемы для подключения и две разные схемы.
Т.е. нужно переделывать подключения!
wiring_diagram_remeza_BK75P.jpg
wiring_diagram_remeza_BK75P.jpg (200.66 KiB) 147 просмотра
back side_AirMaster S1.jpg
back side_AirMaster S1.jpg (148.34 KiB) 147 просмотра
Также нужно изменить настройки меню контроллера, для изменений достаточно сервисного пароля 2-го уровня,т.е цифра 0 и три цифры серийного номера КУ (или если не был изменен, подойдет по умолчанию заводской пароль 3-го уровеня 0121), а именно:

P00 Меню пользователя
пункт Sr* Скорость двигателя, обор/мин - значение 3000 RPM
пункт Sp* Скорость двигателя, % - значение 100.0 %
* эти пункты появляются в меню при установке значения 2 в пункте SC меню P08 (см ниже)

Р07 Меню конфигурации
пункт (Ao) Выбор аналогового выхода управляющим частотным преобразователем (токовый сигнал 4-20мA) - значение 2

Р08 Меню регулировки скорости -
пункт (SC) Режим управления скоростью - значение 2:

Удачи!

engineger
Постоялец
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 23:23

Re: "переделка" ВК75Р-8Д в ВК75Р-8ДВС

Сообщение engineger » 07 мар 2019, 19:58

Вот еще таблица с всеми настройками P08 Меню регулировки скорости
P08.jpg
P08.jpg (86.46 KiB) 145 просмотра

Stargazer
Любопытный
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 10:28

Re: "переделка" ВК75Р-8Д в ВК75Р-8ДВС

Сообщение Stargazer » 08 мар 2019, 11:54

Большое спасибо за развёрнутый ответ. Под идентичностью схем я имел ввиду, что нет противоречий (кроме одного места в Х.02), а переделывать подключения - это понятно. Кстати, в основном, убрать "лишнее". Отдельное спасибо за фото обратной стороны. В паутине не нашёл, до контроллера ехать больше 100 км, а хотелось бы ограничиться одним визитом к заказчику. Хотя, когда это у нас что-нибудь делалось за один раз :)

Ответить на сообщение