Сообщение kamelot4 » 03 июн 2020, 05:23

Здравствуйте. Компрессор с контроллером MAM 880 переработал время для замены масла и фильтров на 100 часов и встал в аварию. Масло и фильтры поменяли,я обнулил сервисные интервалы, но компрессор не запускается,присутствует ошибка-реверс фазы, фазы пробовали менять, безрезультатно. Что проверить или сделать,подскажите пожалуйста?

engineger
Постоялец
Сообщений: 47
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 23:23

Re: MAM 880

Сообщение engineger » 24 июн 2020, 20:54

К сожалению, Вы не написали, что у Вас за модель компрессора. Вряд-ли проблема в самом контроллере. Скорее всего сгорел один из 2-х предохранителей FU2 (на 0,5А) в компрессоре, или обрыв фазы в кабеле к компрессору. Т.е. на контакты контроллера 19,20,21 должен приходить ток.
Это при условии, что кто-то и где-то не поменял местами фазы (например электрики в распределительном щите, такое тоже часто бывает...)

Вот распространенная электросхема китайского компрессора с этим типом контроллера MAM880.
mam_880.jpg
mam_880.jpg (151.04 KiB) 252 просмотра
Если предохранители целые, то сбой в контакторе QF, плюс посмотреть все-ли три фазы приходят в компрессор.

Ответить на сообщение