Re: Elektronikon
Вся наша жизнь - игра!
Re: Elektronikon
Доброго дня! Возникла проблема: на компрессоре ga-37; после восстановления щита управления практически с нуля, на контроллере Elektronikon 2 постоянно горит ошибка: перегрев Эл.двигателя обдува и не сбрасывается. Кто в курсе подскажите пожалуйста возможную причину или какой выход контроллера контролирует эту ошибку???
За схему щита управления atlas copco ga-37 не vsd (без частотника), либо контроллера elektronikon 2 с описанием параметров выходов буду тоже очень благодарен...
За схему щита управления atlas copco ga-37 не vsd (без частотника), либо контроллера elektronikon 2 с описанием параметров выходов буду тоже очень благодарен...
Re: Elektronikon
очень похоже на то, что сработало тепловое реле электродвигателя вентилятора, возможно нужно нажать кнопку reset на самом реле
Re: Elektronikon
здравствуйте
Эл.двигатель обдува подключен с АВ Siemens 3Ru1136-4HBO с встроенным реле, кроме силовых на нем задействован только один нормально разомкнутый контакт, он так и остаётся разомкнутым.... Кнопки ресет на АВ нет(
Re: Elektronikon
странно, вот картинка с сайта-производителя, там есть эта кнопкаЭл.двигатель обдува подключен с АВ Siemens 3Ru1136-4HBO с встроенным реле, кроме силовых на нем задействован только один нормально разомкнутый контакт, он так и остаётся разомкнутым.... Кнопки ресет на АВ нет(
Re: Elektronikon
Вот выдержка из электросхемы на компрессор GA37 с контроллером Elektronikon II. Аварийный сигнал с теплового реле Q15 вентилятора приходит на цифровой вход DI 06 (т.е. на вход №8 колодки 2X9). Как видите из схемы, сигнал будет отсутствовать в том случае, если цепь дополнительного контакта теплового реле (а именно контакты 11 и 14) будет разомкнута. Учитывая, что ошибка появилась,
вполне возможно, что что-то напутали, или того хуже - случайно перепрограммировали цифровые входы в самом контроллере. Попробуйте замкнуть перемычкой НО контакт теплового реле, если аварийная ошибка уйдет, то нужно просто перекинуть провода на НЗ контакты реле.после восстановления щита управления практически с нуля
- Вложения
-
- электросхема вентилятора GA37.jpg (192.24 KiB) 25796 просмотра