Elektronikon

Аватар пользователя
admin
Администратор
Сообщений: 19
Зарегистрирован: 02 июл 2017, 19:37
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Elektronikon

Сообщение admin » 30 май 2019, 20:52

k_vitalij писал(а):
13 июл 2017, 21:12
Elektronikon при запуске ругается System failure 200
есть возможность пропустить ошибку.
Компьютер говорит всё ОК, но не запускается.
что можно в этом случае сделать?
Спасибо
По этой проблеме есть ветка на нашем форуме viewtopic.php?f=10&t=90
Вся наша жизнь - игра!

MaZZZaR
Любопытный
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 08:58

Re: Elektronikon

Сообщение MaZZZaR » 06 фев 2020, 09:16

Доброго дня! Возникла проблема: на компрессоре ga-37; после восстановления щита управления практически с нуля, на контроллере Elektronikon 2 постоянно горит ошибка: перегрев Эл.двигателя обдува и не сбрасывается. Кто в курсе подскажите пожалуйста возможную причину или какой выход контроллера контролирует эту ошибку???
За схему щита управления atlas copco ga-37 не vsd (без частотника), либо контроллера elektronikon 2 с описанием параметров выходов буду тоже очень благодарен...

foma
Постоялец
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 19:54

Re: Elektronikon

Сообщение foma » 06 фев 2020, 10:53

очень похоже на то, что сработало тепловое реле электродвигателя вентилятора, возможно нужно нажать кнопку reset на самом реле

MaZZZaR
Любопытный
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 08:58

Re: Elektronikon

Сообщение MaZZZaR » 06 фев 2020, 11:37

здравствуйте
foma писал(а):
06 фев 2020, 10:53
очень похоже на то, что сработало тепловое реле электродвигателя вентилятора, возможно нужно нажать кнопку reset на самом реле
Эл.двигатель обдува подключен с АВ Siemens 3Ru1136-4HBO с встроенным реле, кроме силовых на нем задействован только один нормально разомкнутый контакт, он так и остаётся разомкнутым.... Кнопки ресет на АВ нет(

foma
Постоялец
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 19:54

Re: Elektronikon

Сообщение foma » 09 фев 2020, 11:15

Эл.двигатель обдува подключен с АВ Siemens 3Ru1136-4HBO с встроенным реле, кроме силовых на нем задействован только один нормально разомкнутый контакт, он так и остаётся разомкнутым.... Кнопки ресет на АВ нет(
странно, вот картинка с сайта-производителя, там есть эта кнопка
Siemens 3RU1136-4HBO.jpg
Siemens 3RU1136-4HBO.jpg (37.31 KiB) 25547 просмотра

foma
Постоялец
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 19:54

Re: Elektronikon

Сообщение foma » 09 фев 2020, 13:02

Вот выдержка из электросхемы на компрессор GA37 с контроллером Elektronikon II. Аварийный сигнал с теплового реле Q15 вентилятора приходит на цифровой вход DI 06 (т.е. на вход №8 колодки 2X9). Как видите из схемы, сигнал будет отсутствовать в том случае, если цепь дополнительного контакта теплового реле (а именно контакты 11 и 14) будет разомкнута. Учитывая, что ошибка появилась,
после восстановления щита управления практически с нуля
вполне возможно, что что-то напутали, или того хуже - случайно перепрограммировали цифровые входы в самом контроллере. Попробуйте замкнуть перемычкой НО контакт теплового реле, если аварийная ошибка уйдет, то нужно просто перекинуть провода на НЗ контакты реле.
Вложения
электросхема вентилятора GA37.jpg
электросхема вентилятора GA37.jpg (192.24 KiB) 25541 просмотра