Elektronikon
Elektronikon
При пуске не дисплее отображается что компрессор работает, но сам компрессор не работает. Кто-нибудь поможет нам разбирать эту проблему
-
- Постоялец
- Сообщений: 55
- Зарегистрирован: 05 июл 2017, 17:07
Re: Elektronikon
С такими исходными данными тебе никто не поможет, дай хотя-бы марку компрессора и контроллера.
Re: Elektronikon
Компрессор тип: GA 22 FF
контроллер: Elektronikon
контроллер: Elektronikon
-
- Постоялец
- Сообщений: 55
- Зарегистрирован: 05 июл 2017, 17:07
Re: Elektronikon
1.Посмотри в эл шкафу происходит включение хотябы одного контактора
2.Проверь штеккера на оборотной стороне контроллера
3.Что за странная манера подачи информации мля, чтобы никто не разобрался, напиши хотябы двигатель вращается или нет и часы общей наработки/под нагрузкой.
2.Проверь штеккера на оборотной стороне контроллера
3.Что за странная манера подачи информации мля, чтобы никто не разобрался, напиши хотябы двигатель вращается или нет и часы общей наработки/под нагрузкой.
Re: Elektronikon
1. Ни одного контактора не включается; (Электрическая часть наверно в норме, при принудительном (вручную)включении контактора компрессор работает нормально)
2. Штеккера нормально.
3. Двигатель не вращается, давления воздуха 0 bar; Часы общей наработки под нагрузкой 16 000 часов.
Спасибо за ответ.
2. Штеккера нормально.
3. Двигатель не вращается, давления воздуха 0 bar; Часы общей наработки под нагрузкой 16 000 часов.
Спасибо за ответ.
Re: Elektronikon
Еще информация: Сушка работает нормально. Таймер отключен. Сообщения о неисправности или о предупреждении отсутствуют. при пуске на дисплле отображается: Температуре в норме - 17 градус; Перегрев двигателя в норме, Точки росы - 5 градус, давления воздуха на выходе 0 bar, максимальная давления 9,8 bar.
Максимальная давления 9,8 bar - по нему вопрос эта запрограммированная значения чтоб персонал знал или это с датчика ?
Разобрав модуля не выявлено ни каких сгоревших элементов.
Максимальная давления 9,8 bar - по нему вопрос эта запрограммированная значения чтоб персонал знал или это с датчика ?
Разобрав модуля не выявлено ни каких сгоревших элементов.
-
- Постоялец
- Сообщений: 55
- Зарегистрирован: 05 июл 2017, 17:07
Re: Elektronikon
Необходимо проверить трансформатор и предохранители в зл шкафу, вероятнее всего общий провод на контакторы не подаёт питание.
Re: Elektronikon
Подскажите где можно найти инфу по "Ботарини".
Re: Elektronikon
Спасибо! Предохранители и транс проверили, они целые.
Просьба еще, где можно найти эл. схему шкафа и схема подключения контроллера Elektronikon. У нас есть руководство, но там формат листов А4 и невозможно разбирать. (Буквы, цифры, символы, контакты невидно). Если у Вас есть сможете вы отправить на наш адрес sh_m79@mail.ru
Благодарю заранее!
Просьба еще, где можно найти эл. схему шкафа и схема подключения контроллера Elektronikon. У нас есть руководство, но там формат листов А4 и невозможно разбирать. (Буквы, цифры, символы, контакты невидно). Если у Вас есть сможете вы отправить на наш адрес sh_m79@mail.ru
Благодарю заранее!
Re: Elektronikon
проверьте режим запуска компрессора. должен стоять звезда-треугольник, а у вас наверняка выставлен прямой пуск