Страница 1 из 1

Горит индикатор -предупреждения.

Добавлено: 05 апр 2021, 14:53
Андрей
Из мануала:
Имеется предупреждающее сообщение• Горит светодиод (1) и на экране дисплея появляется предупреждающее сообщение.·• Индикаторы (**) мигают, и сообщение с предупреждением о необходимости техническогообслуживания появляется попеременно с сообщениями, показывающими, как работаеткомпрессор – без нагрузки или нагруженным. Это сообщение показывает, что:• В компрессорах полнофункциональной модификации (Full-Feature) температура точкиросы слишком высока по сравнению с температурой окружающего воздуха.• Остановите компрессор и выключите напряжение. Осмотрите компрессор и устранитенеисправность.

Ребята, кто может разъяснить что нужно сделать при таком предупреждении? компрессор включается, и когда должен пойти наддув выключается и пишет предупреждение. Грешим на температуру в помещении, она около24-26 градусов.

Re: Горит индикатор -предупреждения.

Добавлено: 05 апр 2021, 23:24
engineger
Андрей писал(а):
05 апр 2021, 14:53
Ребята, кто может разъяснить что нужно сделать при таком предупреждении? компрессор включается, и когда должен пойти наддув выключается и пишет предупреждение. Грешим на температуру в помещении, она около24-26 градусов.
Температура в помещении вполне нормальная для работы компрессора, вряд-ли дело в этом. А вот почему температура испарителя реф осушителя выше 24-26 гр - с этим и нужно разбираться. Может датчик температуры неисправен...

Re: Горит индикатор -предупреждения.

Добавлено: 06 апр 2021, 11:57
Андрей
Вот индикация:

Re: Горит индикатор -предупреждения.

Добавлено: 14 апр 2021, 14:36
Андрей
В общем разобрались. Дело оказалось в плохой проходимости фильтра на охладителе, если правильно пишу. Высокий такой, в колбе из нержавеющей стали установлен.
Сняли и без него запустился, температуры выровнялись и все вошло в штатный режим работы. Будем заказывать фильтр.