Страница 2 из 2

Re: Коды неисправностей

Добавлено: 17 июл 2022, 23:02
engineger
remig писал(а):
15 июл 2022, 13:22
Здравствуйте!
Проблема с компрессором , панель basic
Ошибка 25. Что-то связано с данными.
Подскажите как устранить. Можно ли сделать сброс до заводских установок?
25 ошибка в контроллере BASIC означает "Модуль управления EEPROM / ошибка согласования".
Все запрограммированные параметры сохраняются в запоминающем устройстве (EEPROM), которое можно программировать и стирать. Похоже проблема в считывании данных, записанных в этом запоминающем устройстве... Возможно на микроконтроллер устройства приходит низкое питающее напряжение. Для начала проверьте хотя-бы какое напряжение после трансформатора питания в электрошкафе компрессора.

Re: Коды неисправностей

Добавлено: 18 июл 2022, 08:10
remig
Доброго времени. Напряжение на МК 5 вольт на vss и avcc. Запитал панель от лабораторного блока питания 5 вольт. Без изменений, также ошибка 25.

Re: Коды неисправностей

Добавлено: 20 июл 2022, 14:55
engineger
remig писал(а):
18 июл 2022, 08:10
Доброго времени. Напряжение на МК 5 вольт на vss и avcc. Запитал панель от лабораторного блока питания 5 вольт. Без изменений, также ошибка 25.
проще заменить на новый контроллер, например китайский MAM860