Всем привет.
Очень нужна инструкция по контроллеру air energy на fiac CRS 40.
Как сбросить сервисный интервал? Официалы сбросили инструкцию для режимов master/slave в ней нет нужной мне информации.
Если у когото есть просьба скинуть ну или рассказать в двух словах как сбросить счетчики
Fiac air energy
Re: Fiac air energy
Насколько я знаю на моделях Fiac CRS-серии устанавливается контроллер Fiac Check Control. А на компрессорах Fiac Airblok последнего поколения устанавливаются контроллеры Fiac Air Energy Conrol. Впрочем этот контроллер совместим с старым блоком Fiac Check Control, поэтому попробуйте этот алгоритм:
ОБНУЛЕНИЕ СЧЁТЧИКА на контроллере Fiac check control в три шага:
1) Нажать Enter (Program) и стрелками верх или вниз
находим пункт меню MAINTENANCE
еще раз нажать Enter (Program) и стрелками вводим пароль 3 1 1 1
2) далее выбрать 5-й по счету пункт подменю TIME SET ZERO
и нажимаем кнопку Reset (верхняя справа )
3) чтобы выйти из меню нажать кнопку C (нижняя справа "Default")
ОБНУЛЕНИЕ СЧЁТЧИКА на контроллере Fiac check control в три шага:
1) Нажать Enter (Program) и стрелками верх или вниз
находим пункт меню MAINTENANCE
еще раз нажать Enter (Program) и стрелками вводим пароль 3 1 1 1
2) далее выбрать 5-й по счету пункт подменю TIME SET ZERO
и нажимаем кнопку Reset (верхняя справа )
3) чтобы выйти из меню нажать кнопку C (нижняя справа "Default")
- Вложения
-
- Fiac Energy Conrol.jpg (59.32 KiB) 29994 просмотра