Инструкция на осушитель MTA Dry Power MG 060/a

Назначение, обслуживание, подбор...
chigasov
Любопытный
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 20 янв 2020, 00:33

Инструкция на осушитель MTA Dry Power MG 060/a

Сообщение chigasov » 20 янв 2020, 00:46

Добрый день.
Ищется документация на рефрижераторный осушитель MTA Dry Power MG 060/a.
Облазил весь Инет, ничего не могу найти. Ищу в связи с появляющейся ошибкой "А1" и миганием на дисплее "НР" - (high pressure я так понимаю), снимается с пульта или отключением осушителя и включением. Куда копать???
Спасибо.

engineger
Постоялец
Сообщений: 91
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 23:23

Re: Инструкция на осушитель MTA Dry Power MG 060/a

Сообщение engineger » 21 янв 2020, 21:23

Вот описание этой ошибки А01 в таблице №1
mta_error_A01_HP.jpg
mta_error_A01_HP.jpg (38.53 KiB) 6980 просмотра
Как его сбросить в ручную?

Реле высокого давления (HP) контролирует высокое давление на линии нагнетания холодильного компрессора и не допускает, чтобы это
давление поднялось выше определенного значения для обеспечения хорошей работы самого компрессора и для
безопасности работающих на нём людей.
При срабатывании реле разрывает цепь питания компрессора, электросхемы и термостата (если есть), блокируя компрессор.
Если после срабатывания аварийного сигнала давление испарения уменьшается и переходит через точку перезапуска реле,
данное реле перезапускается автоматически, если это предусмотрено.
Если реле перезапускается вручную, то надо, соблюдая правила безопасности, нажать кнопку перезапуск, которая
находится наверху самого реле.
После этого надо закрыть открытые панели, подключить питание главным рубильником. Электросхема запустит компрессор
после некоторого времени запрограммированной задержки в электронном контроллере tDRY.

Но в любом случае, срабатывание реле высокого давления - это признак сбоя в работе машины.
Если причина аварийного сигнала не будет устранена, реле будет циклически срабатывать.
Если предусмотрено, реле крепятся через клапаны Шредера (с нипелем), которые впаяны в трубы линии нагнетания и всасывания
компрессора. Эти клапаны перекрывают утечку хладагента в случае замены самих реле.
Параметры СРАБАТЫВАНИЯ и ПЕРЕЗАПУСКА указаны в нижеследующей таблице:
mta_error_A01.jpg
mta_error_A01.jpg (24.26 KiB) 6978 просмотра